一处处火灾隐患,就像一颗颗“定时炸弹”,潜伏在我们身边! 近期,本号将对全省商场市场、“多合一”场所、劳动密集型企业、公共娱乐场所、群租房、宾馆饭店、高层建筑、养老院、施工工地、学校(幼儿园)、医院、文博单位等12类场所查出的火灾隐患进行分批次公示。
单位名称:赣州金泰网络连锁有限公司嘉嘉印象网络会所(南昌青山湖区)存在隐患:1、消防安全管理资料不符合要求;2、西面安全出口两个应急照明失效;3、按下两个手报无法强切;4、消防水泵积水严重无法检查;5、湿式报警阀位置业主无法确定;6、部分防火门闭门器损坏。
存在隐患:1、消防设施、器材未保持完好有效,2、占用疏散通道、安全出口。
存在隐患:三层南面疏散通道缺少一个应急照明灯;南面外架楼梯年久锈化,需加固。存在隐患:单位内部消防设施、器材配置、设置不符合标准。
存在隐患:未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统。
存在隐患:1、室内消火栓无水;2、自动喷水灭火系统未保持完好有效;3、火灾自动报警系统未保持完好有效。
存在隐患:1、报警系统故障,无法正常使用;2、消防控制室无人员值班;3、堵塞疏散通道。单位名称:崇义县聚丰源餐馆 1、 一部疏散楼梯设置为敞开楼梯。符合《重大火灾隐患判定标准》(GB35158-2017)第7.3.2之规定;2、内走道超过20米未设置防、排烟设施。符合《重大火灾隐患判定标准》(GB 35158-2017)第7.5之规定;3、二楼上三楼楼梯间吊顶使用达不到A级材料进行装修。符合《重大火灾隐患判定标准》(GB 35158-2017)第7.3.8之规定;4、第三层未设置火灾自动报警系统。符合《重大火灾隐患判定标准》(GB35158-2017)第6.6之规定;5.包厢的门未使用乙级(或以上)防火门。
存在隐患:1、 三楼影院旁防火卷帘不能正常使用;2、影院大厅顶部电线未套防火阻燃管,线路敷设不符合标准;3、部分疏散标志设置不规范,厅内部分疏散指示标志不能正常使用。
单位名称:石城县红火足浴店 存在隐患:二楼至一楼只设置一个疏散通道,且二楼窗户上安装影响逃生的防盗窗。
单位名称:石城县君嘉明珠歌舞厅 存在隐患:1、未按要求设置封闭楼梯间;2、火灾自动报警系统无法联动;3、三楼歌舞厅西侧防火门未保持完好有效;4、三楼走廊使用不合格消防应急照明灯;5、消防档案资料,制度不完善;6、消防电源未单独设置;7、自动消防系统操作人员未持证上岗。
单位名称:石城县夜迷离洗浴中心 存在隐患:1、二楼未按要求设置应急照明灯、疏散指示标志;2、二楼至一楼只设置一个疏散通道,且二楼窗户上安装影响逃生的防盗窗;3、一楼大厅顶部电线未套防火管,敷设不符合消防要求。
单位名称:瑞金市象湖镇悦动健身俱乐部 存在隐患:消防安全出口一楼处砌实体墙严重封堵,不具备消防安全疏散条件。
单位名称:安远县采茶戏大剧院 存在隐患:1、消防设施未保持完好有效;2、消防控制室人员未持证上岗。
单位名称:崇义县佳乐健康保健馆 存在隐患:1、一层未配置灭火器;2、未设置应急照明灯;3、未采用灯光型疏散指示标志,安全出口标志;4、只有一个安全出口,疏散楼梯;5、部分电线未套管敷设;6、楼梯未采用封闭式楼梯间。
单位名称:会昌县冰江足浴城 存在隐患:阁楼、二楼安全出口未采用防火门进行分隔。
存在隐患:1、一处疏散指示标志未保持完好有效;2、安全出口有杂物。
存在隐患:1、封闭安全出口;2、安全出动车辆乱停乱放;3、防火巡查记录不完善。存在隐患:1、疏散指示标志配置不符合消防技术标准,未配置灭火器。2、该场所二楼只有一个安全出口,不符合消防安全疏散要求。
存在隐患:1、电器线路敷设不符合规定;2、疏散指示标志损坏。
单位名称:吉安市青原区凯撒银座娱乐会所(吉安市青原区凯撒银座店)存在隐患:1、主体内部分消火栓无标志、箱门损坏、水带丢失;2、应急照明灯、疏散指示标志损坏、湿式报警阀不能联动启泵;3、主体疏散走道两侧隔墙装修材料燃烧性能不明确;4、主体部分疏散走道设置门禁系统,部分业主将走道两侧自然排烟窗口圈占;5、二十层设有化妆品库室,十二层设有儿童培训测试。
单位名称:江西阳光城文化发展有限公司(华纳兄弟影城井大店) 存在隐患:1、高层公寓电梯与电影院营业场所防火墙被破坏,未防火分隔;2、影院一处防烟楼梯间前室未安装防火门。
单位名称:吉安市青原区雷神网城有限公司 存在隐患:1、网吧内喷淋管网未设置末端试水装置;2、网吧于其他使用功能不同场所应进行有效防火分隔。
单位名称:恩江镇清香明月娱乐中心 存在隐患:疏散指示标志、安全出口标志设置不符合标。
单位名称:永新县星河国际影业有限公司 存在隐患:1、疏散指示灯损坏;2、灭火器数量不足。
单位名称:永新县梦幻游艺有限责任公司 存在隐患:抓娃娃机处电器线路未进行管敷设,不符合消防技术标准。
单位名称:永新县小时代网咖 存在隐患:电器线路敷设未套管,不符合消防技术标准。
单位名称:永新县步步高实业有限公司 存在隐患:1、消防控制系统显示有部分烟感故障;2、部分灭火器压力不足;3、电气火灾监控系统有故障。
单位名称:广州金逸影城传媒股份有限公司永新分公司 存在隐患:1、一疏散指示标志损坏;2、部分常闭式防火门未保持常闭状态;3、四楼防火卷帘故障无法动作。
存在隐患:1、楼梯间内敷设排烟管道,未设防火分隔措施;2、维保单位维保记录填写不规范,无具体内容;3、消防控制室对讲机电池集中充电区不安全;4、楼梯间内堆放杂物。
|
|