2017年2月5日,浙江省天台县足浴中心发生了一起18死18伤的火灾事故。 △ 2月5日,浙江省天台县赤城街道春晓堤足馨堂火灾现场。 这样的悲剧
给我们再次敲响安全警钟 我们知道,汗蒸房室内装修主要分为室内顶棚装修、墙面装修、地面装修三个部分,其中顶棚装修部分最简单,直接在顶棚上安装木龙骨,木龙骨下吊石膏板,在石膏板下订电气石被后安装完毕;墙面装修、地面装修部分较为复杂,并在装修内部加入了电气设备--电热膜。 △电热膜为汗蒸房提供热量 而东莞消防近日针对汗蒸房主要加(发)热部件——电热膜 专门进行了一次燃烧实验,详情请戳视频↓↓↓ 电热膜火灾危险性 电热膜作为电器产品的一种,其引起火灾的原因和其他电器大致相同,并因为其工作原理和使用环境的独特性,又有和其他电器不同之处。总的来讲,电热膜的火灾危险性有以下几点: 1、产品质量不合格。 电热膜在整个电气线路中直接作为发热体使用,如其产品质量不合格,就有发生故障甚至引起火灾的危险。另外,作为整个电气线路的电源控制—--温控器和温度感应器的产品质量也至关重要,如温控器和温度感应器的产品质量存有问题,会导致在温度超过预设温度后温控器不能切断电源,电热膜仍旧会持续发热,也会有引发火灾的危险。
2、电气线路布置不合理。 主要有三个方面:一是电热膜过长或者温控器选型不当导致超负荷运转,据厂家提供资料显示,每个电热膜长度都有限制,一般宽1000毫米的电热膜,最长不要超过6米,宽800毫米的电热膜,长度不要超过8米,宽500毫米的电热膜,长度不要超过12米,如长度过长,就会发生电热膜内铜片过热现象,严重时会引起火灾,温控器也应根据电热膜的功率进行宣传选择,如功率较小,也可能引起火灾;二是布线不合规范,作为连接电热膜和温控器的电源线,应根据电热膜的功率进行计算选择,但施工单位在施工过程中因不懂电气知识或者为减少费用,未能根据电热膜实际需要选择正确的电源线,如选择使用的电源线截面过小,往往会出现电源线过负荷现象,严重时会引起火灾,另外,施工单位在施工过程中因不懂电气知识或者为减少费用,常常采用并行连接,而没有采用对角连线方法,负荷线交叉,接头太近或者过于靠近电热膜也有引发火灾的危险。
3、温度感应器设置位置不当。 温度感应器的主要作用是探测室内的温度,当室内温度达到或者不足预设温度时,启动温控器切断或者接通电源,如温度感应器设置位置不当,可能会出现室内局部温度已经达到或者超过预设温度,但温度感应器所在位置温度仍旧低于预设温度,温度感应器不能控制温控器动作,导致电热膜持续发热升温,最终酿成火灾事故。
|